洁净室换气次数与洁净度的密切关系是什么?
在洁净室实用范围内,换气次数与洁净度的关系密切,换气次数越大,洁净度级别就越高。换气次数和室内尘埃浓度的关系在双对数值上呈直线(假定微粒在室内均匀分布)和折线(实际微粒在室内为不均匀分布)的情况。既在静态和动态条件下,乱流洁净室换气次数与洁净度级别的关系曲线。
换气次数可以根据洁净室空气洁净度级别、室内人数、室内面积、室内产尘量和新风比通过公式求出来,特别是动态条件下更需要针对具体条件进行计算。
92年洁净室GMP设计规范指定在动态下最低换气次数既1万级20次,10万级5次,由于验收在静态下检测,所以洁净度达标是很容易实现的。而现在GMP要求静态下达到洁净度级别,在20次/h换气次数时,室内含尘浓度为33粒/L,既达到1Dc0级;15次/h换气次数时,室内含尘浓度为40粒/L,既达到1万级。低于10次/h换气次数都可以达到10万级。因此可以看出,静态下达到各级的换气次数可以相差很多,绝对值可以很低。实际采用的换气次数比规范规定值又提高了许多。所以应对保证洁净度的最重要参数-一一换气次数,给出一个合理的稍偏于安全的、照此去做基本都可以达到要求的数值。
单项流洁净室通过房间截面风速偏低,乱流型洁净室是有较充分安全系数的推荐值。垂直单向流≥ 0.25m/s,水平单项流≥ 0.35m/s,在空态或静态下 检测洁净度,虽然能达到要求,但抗污染能力较差,一旦室内进入工作状态,洁净度就可能达不到要求,这类例子已不属于个别。
在编制我国洁净室空气洁净技术措施时曾调查测定了国内100多个洁净室,许多洁净室还是在动态下检测的,结果表明可以按着以上换气次数标准达标。
下一篇:洁净工作棚日常维护应该注意什么?上一篇:洲上工程的售后服务怎么样?
同类文章排行
- 洲上讲解超洁净工作台如何进行有效管理
- 无尘车间地面施工材料一般都有哪些要求呢
- 无尘车间洁净工作台常见故障该如何分析及处理
- 无尘室施工需要注意的细节问题有哪些
- 无尘车间照明线路施工应该如何安全布置
- 洲上为你分享无尘车间施工具体的注意事项
- 无尘净化车间戴口罩到底有没有必要
- 无尘车间施工应该如何让设计、安装、规划
- 洲上分析无尘净化车间地坪应该具备哪些特殊要求
- 无尘车间新风的作用及调节原理是什么?